Вопрос

Есть ли нормативные документы, определяющие обязательную установку голосового оповещения в групповых помещения дошкольных образовательных организаций? Как регламентируется данный вопрос?

Ответ

Да, если наполняемость детского сада превышает 151 место. Если детский сад рассчитан менее чем на 150 мест, достаточно установить звуковую систему оповещения (сирена, тонировочный сигнал). Это установлено разд. 7 СП 3.13130.2009.

Обоснование из рекомендации

Как укомплектовать здание техническими системами противопожарной защиты

<…> В детском саду и школе должны быть установлены:

  • автоматическая установка пожарной сигнализации;
  • автоматическая или автономная установка пожаротушения;
  • система противодымной защиты;
  • система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

Такие требования установили Правила, утвержденные постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013. <…>

Из рекомендации

Установка и эксплуатация пожарной сигнализации

<…> Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для обнаружения возгорания и передачи команды (сигнала) на включение устройств оповещения о начале пожара, системы пожаротушения, вытяжной противодымной вентиляции и других технических средств противопожарной защиты.

Автоматическая пожарная сигнализация по обеспечению надежности электропитанием относится к потребителям 1 категории и, соответственно, должна иметь резервный источник питания, который включается автоматически в случае отказа основного источника.

Автоматическая пожарная сигнализация должна обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в ее состав (п. 5 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", далее – Федеральный закон № 123-ФЗ). <…>

Из рекомендации

Требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах

<…> Согласно п. 4.1 СП 3.13130.2009 звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Измерение уровня звука проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума, но не менее 70 дБА. Измерения проводятся на уровне головы спящего человека (п. 4.3 СП 3.13130.2009 ).

Настенные звуковые и речевые оповещатели располагают таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола. При этом расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно составлять не менее 150 мм (п. 4.4 СП 3.13130.2009 ).

В соответствии с п. 4.8 СП 3.13130.2009 количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей. <…>

<…> В соответствии с разд. 6 СП 3.13130.2009 в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и т. п. СОУЭ подразделяется на 5 типов. Подробная характеристика каждого типа приведена в табл. 1. Для обозначений применяются следующие знаки:

  • "+" – требуется;
  • "*" – допускается;
  • "–" – не требуется.

Таблица 1

Характеристика СОУЭ

Тип СОУЭ, наличие характеристики

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

1. Способы оповещения:

звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.);

+

+

*

*

*

речевой (передача специальных текстов);

+

+

+

световой:

а) световые мигающие оповещатели;

*

*

*

*

*

б) световые оповещатели "Выход";

*

+

+

+

+

в) эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения;

*

*

+

*

г) световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением

*

+

2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения

*

+

+

3. Обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской

*

+

+

4. Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения

*

+

5. Координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре

+

Использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3–5 типов допускается в отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках, подвалах и других помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей).

Согласно разд. 7 СП 3.13130.2009 здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с табл. 2. Требуемый тип СОУЭ отмечен знаком "+".

Таблица 2

Здания

Число мест

Наибольшее число этажей

Тип СОУЭ

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Дошкольные образовательные учреждения

До 100

1

+

100–150

2

+

151–350

3

+

Спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

До 100

1

+

101–200

3

+

Более 200

4

+

Общеобразовательные учреждения,

До 270

1

+

образовательные учреждения дополнительного образования детей,

270–350

2

+

образовательные учреждения начального профессионального

351–1600

3

+

и среднего профессионального образования

Более 1600

Более 3

+

+

<…>

Рекомендации по теме
Школа Менеджер Образования  
Дистанционное обучение 24/7

Выгодная подписка

Самое выгодное предложение на подписку

Получите 21 журнал в подарок до конца января

Забрать журналы

Мы в соцсетях
А еще:
×
Сайт предназначен для работников сферы образования!

Чтобы скачать документ, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Регистрация на сайте бесплатна.

А еще в подарок за регистрацию мы дарим Вам полезную таблицу принятых профстандартов непедагогических работников.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться

Внимание!
Сайт предназначен только для работников дошкольного образования.

Зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займёт менее 1 минуты!
За регистрацию на сайте для Вас сегодня — журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» (скачать в pdf).

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Присоединяйтесь к выбору Ваших коллег!
Зарегистрироваться
×
Регистрация

Зарегистрируйтесь, чтобы получить документ. Это бесплатно и займет всего минуту!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.